马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
somachine 在工业自动化和应用中,通常使用三相感应电动机,因为它们具有效率和高启动扭矩。然而,在启动过程中,这些电机会产生高浪涌电流,这可能会损坏电机并导致电网不稳定。为了解决这个问题,使用星三角启动来降低启动期间的浪涌电流。本文,我们将讨论如何使用施耐德Zelio Logic小型PLC来实现电机的星三角控制电路。 什么是星三角启动? 星三角电机启动控制是一种在启动期间降低三相感应电机浪涌电流的方法。该电路包括在启动期间以星形配置连接电机绕组,然后在电机达到全速后切换到三角形配置。这样可以减少浪涌电流,并保护电机免受损坏。 施耐德Zelio Logic PLC是一款紧凑的多功能控制器,可轻松编程以用于各种应用。它是一款功能强大的设备,结合了PLC和智能继电器的功能。Zelio Logic PLC旨在简化控制系统的实施,使其成为工业自动化应用的理想解决方案。 在Zelio Soft 2软件中创建新项目,并选择合适的Zelio Logic PLC。创建项目后,创建一个新的梯形图程序。 创建控制部分 控制部分负责控制星型和三角型配置之间的切换。在本节中,计时器用于延迟从星型到三角型配置的切换。此延迟允许电机在电路切换到三角型配置之前达到全速。要创建控件部分,请执行以下步骤: 创建定时器功能块,将timer值设置为所需的延迟时间,将定时器的输出连接到继电器功能块,设置继电器功能块以激活三角型接触器。 星形部分负责以星形配置连接电机。要创建星型部分,请执行以下步骤: 创建继电器功能块,将继电器功能块的输出连接到接触器,设置继电器功能块以激活接触器。 三角型部分负责以三角型配置连接控制电机。请执行以下步骤来创建三角型部分: 创建继电器功能块,将继电器功能块的输出连接到三角型接触器,设置继电器功能块以激活三角型接触器。 主程序负责调用控制部分、星型部分和三角型部分。它还设置继电器的初始状态,以确保电机以星形配置启动。 输入设备负责检测电机的状态和启动、停止命令。在该电路中,使用了两个输入设备:电机热敏电阻和启动、停止按钮。电机热敏电阻用于检测电机温度并防止其过热。启动、停止按钮用于启动和停止电机。要创建输入设备,请执行以下步骤: 为电机热敏电阻创建模拟输入功能块,将模拟输入功能块连接到热敏电阻。 为启动、停止按钮创建数字量输入功能块,将数字输入功能块连接到按钮。 输出设备负责控制接触器和电机。在该电路中,使用了四个输出设备:三个接触器功能块和一个电机功能块。接触器功能块用于控制三相接触器,而电机功能块用于控制电机。
|