x
时间继电器
施耐德高压授权柜 MVnex 的安装和调试方法如下:
安装
基础施工:开关柜基础应采用预先加工好的金属槽钢,按电力建设施工及验收技术规范施工。基础框架槽钢外延距离与开关柜本体框架尺寸一致,总长度根据开关柜布置及台数确定。预埋时需进行水平校准,水平及平直度误差每米不超过 1mm,总误差不超过 2mm,且顶面比配电室地坪高出约 3-5mm.
柜体安装:将开关柜平稳吊运至基础框架上,用螺栓固定,确保柜体垂直、水平,各柜体之间的连接紧密、整齐,母线连接部位接触良好,螺栓紧固力矩符合要求。
内部元件安装:按设计要求和安装说明书,将断路器、隔离开关、接地开关等元件安装在相应位置,连接牢固,动作灵活可靠,各元件的参数与开关柜的额定参数相匹配。
二次回路接线:二次回路接线应整齐美观、衡平竖直,符合工艺规范。导线两端有线号,线号位置正确。电气间隙和爬电距离符合二次接线施工规范,导线穿过金属隔板、母线、仪表门线把等处需做防护处理.
调试
机械调试:检查断路器、接地开关等操作机构的动作是否灵活可靠,分合闸时间、行程等参数是否符合厂家规定。对机械联锁装置进行调试,确保其正常工作,防止误操作。
电气调试:使用专业仪器对开关柜的绝缘电阻、工频耐压、雷电冲击耐压等绝缘性能进行测试,确保绝缘性能良好。检查主回路和二次回路的导通性,确保回路连接正确、无断路和短路现象,测量母线、断路器等部位的接触电阻,确保接触良好。
保护调试:对开关柜内的继电保护装置进行调试,设定保护定值,检查保护动作的准确性和可靠性,模拟各种故障情况,检验保护装置能否及时、准确地动作。